桩基检测规范要求如下:
为设计提供依据的试验桩检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根,预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。
为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。
地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力检测。
对抗拔桩和对水平承载力有要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验和水平静载试验。
地基基础设计等级为甲级的桩基,低压变检测数量为100%。
地基基础设计为等级乙级和丙级的桩基,评价混凝土灌注桩桩身完整性,采用低应变时,抽检数量不应少于同条件下总桩数的50%,且不少于20根,对柱下四桩或四桩以上承台的工程,抽检数量不应少于相应桩数的50%。
对于直经不小于800mm的混凝土灌注桩,评价桩身完整性应增加钻芯法或声波透射法,抽检数量不少于总桩数10%,及不少于10根。
对己进行为设计提供依据静载试验,且具有高应变检测与静载荷试验比对资料的桩基工程,可采用高应变法,抽检数量不应少于同条件下总桩数的5%,并不得少于10根。
一般情况下直径800mm以上的桩被称为中小型桩,沉降在40mm以下都属于正常。大于800mm的桩称为大型桩,沉降不能大于直径D的0.05倍。