问答网

当前位置: 首页 > 知识问答 > 中继泵站设计规范

中继泵站设计规范

知识问答 浏览4次

1、中继泵站的位置、泵站数量及中继泵站的扬程,应在管网水力计算和管网水压图详细分析的基础上,通过技术经济比较确定。中继泵站不应建立在环状管网的环线上,中继泵站应优先考虑采用回水加压方式。

2、中继泵应采用调速泵且应减少中继泵的台数。设置3台或3台以下中继泵并联运行时应设备用泵,设置4台或4台以上中继泵并联运行时可不设备用泵。

3、水泵机组的布置应符合下列要求:

相邻两个机组基础间的净距应符合下列要求:

(1)当电动机容量小于或等于55KW时,不应小于0.8m;

(2)当电动机容量大于55KW时,不应小于1.2m;

4、当考虑就地检修时,至少在每个机组一侧应留有大于水泵机组加0.5m的通道。

5、相邻两个机组突出部分的净距及突出部分与墙壁间的净距,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸,并不应小于0.7m,当电动机容量大于55KW时,不应小于1.0m。

6、中继泵站的主要通道宽度不应小于1.2m。

7、水泵基础应高出站内地坪0.15m以上。

8、中继泵吸入母管和压出母管应装设有止回阀的旁通管。

9、中继泵吸入母管和压出母管之间的旁通管,宜与母管等径。

10、中继泵站水泵入口处应设除污装置。